SOĞUTMA TEKNİĞİ DENEY RAPORU

DENEYİN YAPILIŞI.


Deney; deney düzeneğini üstündeki elemanların tanıtılması ve bunla-
rın sistem içerisinde hangi görevleri yaptığının belirtilmesi ile başlıyor. Deney
düzeneği basit bir ev buzdolabı görevi yapmaktadır. Sistem içerisinde “FREON-12” soğutucu gazı kullanılmaktadır. Sistemin çalışma değerleri, V=220volt ve A=1,1amper olarak veriliyor.
. Sistem çalışmaya başladığında ilk önce sistem içerisindeki akışkan “eva-
peratör”deki suyun ısısını emiyor. Bu ısınma ile akışkan “doymuş buhar” haline geliyor. Daha sonra elektrik motoru ve pompa ile sıkıştırılan akışkan,“kızgın buhar” haline geliyor. Kondansere ulaşan akışkan (kızgın buhar halinden), ısısını kondanserdeki suya vererek faz değiştirdi. Ve sıvı hale dönüştü. Sıvılaşan akışkan deney düzeneğindeki “Dryer”denilen(kurutucu+sıvı deposu) kısımdan kılcal borulara geçer. Burada akışkan, “sıvı+buhar” haline gelir. Akışkan bu halde “evaperatör”e girer. Evaperatör içindeki suyun ısısını alarak çevrimi tamamlar.
Deney esnasında evaperatör ve kondanser içindeki suyun sıcaklıklar 2
Dakika aralıklarla ölçülerek kaydedilir. Buradan “evaperatör”den emilen ve kondansere verilen ısılar bulunur. Sistemdeki toplam ısı kaybı bulunur.




Zaman(dk) Evaperatör sıcaklığı(C) Kondanser sıcaklığı(C)
0dk 21 21
2dk 20 22
4dk 18 23
6dk 16 25













ELDE EDİLEN VERİLER VE HESAPLAMALAR:

Evaperatörden çekilen ısı miktarı =Kondansere verilen ısı miktarı
QS+QE=QK

Soğutucu Evaperatör Kondanser

QS1=Sudan emilen ısı
QS2=Bir miktar suyun buz olması için emilen ısı
QS=QS1+QS2
QS1=msu*cpsu*t
msu=Suyu miktarı cp=Suyun 1kg 1C ısınması için gerekli ısı miktarı
t=t2 – t1
QS1= 1kg*1kcal/kgK*(21-16)
QS1=5 kcal
6 dk.da 5 kcal ısı
60 dk.da x kcal ısı QS1=X=50 kcal/h

QS2 =mbuz*Cp (Suyun 1/5 inin buz olduğunu varsayıyoruz)
QS2 =0.2*80kcal=16 kcal (6 dk.da)
QS2=160kcal/h

QS=QS1+QS2
QS=160+50=210 kcal/h
QE=V*I
QE=220V*1.1A=242Watt 1 Watt =0.860kcal
QE=208.12kcal/h
QK=msu*cp*t
QK=1kg*1*4C=4kcal (6 dk.da)
QK=40 kcal/h
QK=QS+QE 210+208=40
418 = 40 Çevreye ısı kaçtığı için bu farklılık doğmuştur. Ama buzdolabında bu durum olmaz. Çünkü, buzdolabı izolasyonlu yani yalıtımlıdır.